水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 10795|回复: 23

中水回用

[复制链接]
发表于 2007-3-12 15:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,我准备回用纯水设施排出的浓缩水每天大约300T,浓缩水水质应该可以达到杂用水水质标准.但是我们公司的管路已经确定,生产车间用水主要是冲厕,但是有一部分用于洗手(有热水器).如果热水器也用回用水是否符合规定,是否有不良反映.再就管路应该做怎么样的变化.
发表于 2007-3-12 16:07:19 | 显示全部楼层
最好还是测下浓水的电导吧,用浓水来洗手应该没什么问题,不过浓水对热水器和管道不好.如果要改管路就比较容易了,在浓水的管道上引个三通出来就可以了啊,很简单的
 楼主| 发表于 2007-3-12 16:11:16 | 显示全部楼层
谢谢!管路是很难改了,原来设计没有考虑用中水的问题.那电导率在什么范围正常呢?如果改用是不是应该有恒压供水泵.
 楼主| 发表于 2007-3-12 16:32:53 | 显示全部楼层
给位前辈,在给点意见啊
发表于 2007-3-13 09:15:00 | 显示全部楼层
你们的纯水设施是反渗透吗?
    一般浓水电导在1000左右,你们要加管路可以在纯水设施上想想办法
 楼主| 发表于 2007-3-13 13:11:22 | 显示全部楼层
是反渗透,而且准备用回用水的工程,还没进行装修.正在建设中
发表于 2007-3-13 13:47:48 | 显示全部楼层
是用回用水做反渗透的进水吗?
    如果是反渗透还没做完的话,叫施工人员在浓水引个三通出来是很容易的事情,不过我一般做的纯水设备,浓水都直接排掉了.没有在利用的.
 楼主| 发表于 2007-3-13 15:20:37 | 显示全部楼层
我是准备把反渗透的浓水用在冲厕上,我们的浓缩水每天大约要排200多吨,不是很可惜吗
 楼主| 发表于 2007-3-14 15:34:57 | 显示全部楼层
电导率对热水器有损伤吗?
发表于 2007-3-14 15:45:47 | 显示全部楼层
要看电导多少了?一般自来水的电导是400-500之间.如果电导很高的话,那就是里边盐的含量比较高了,具体对热水器的影响肯定是有,具体情况就不好说了.没弄过 呵呵  不好意思  你可以问下厂家海水对热水器的影响就可以了,海水的电导是很高的
发表于 2007-3-14 16:29:21 | 显示全部楼层
我认为应用到冲厕或绿化最好
 楼主| 发表于 2007-3-15 08:30:20 | 显示全部楼层
但是现有管道也很难改造啊,光冲厕,不洗手了 啊
发表于 2007-3-15 13:58:59 | 显示全部楼层
直接绿化,用在热水器中容易腐蚀
 楼主| 发表于 2007-3-15 15:30:20 | 显示全部楼层
绿化能用多点水,我一天要把着200多吨水,全排了 不可惜吗
发表于 2007-3-27 12:52:07 | 显示全部楼层
不用改管道,在管道上安装一个电子除垢仪就可以了.如果为了确保安全在加一个过滤起就可以了.我们公司可以提供上述设备.