水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 4034|回复: 12

一宗檢測漏水例子

[复制链接]
发表于 2005-12-31 16:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段約300米出現暗漏的DN150鍍鋅管,埋深一米,路面沒異常声,只有首尾兩個阀门可作相關,估計該段水管出現多處漏水導至相關未能顯示出漏水位置.現打算在水管中段安裝一阀门后再行檢測.
    各位有遇到同样的情況嗎?如何處理?
发表于 2006-1-8 15:21:25 | 显示全部楼层
"估計該段水管出現多處漏水導至相關未能顯示出漏水位置".应该不会,多处漏水往往会导致定点不准。“現打算在水管中段安裝一阀门后再行檢測.”可行
   
发表于 2006-1-12 13:50:03 | 显示全部楼层
干吗那么累啊还增大费用,在管线上方通过打孔用听音杆都可以准确定位.你以为相关仪是什么好东西啊,一堆费铁而已.
发表于 2006-1-12 15:56:39 | 显示全部楼层
建议还是彻底换了吧,打补丁解决不了多少问题。如果管道安装时间较长的话,别的地方还会出问题。另外,现在给水管道没有用镀锌管得了
发表于 2006-1-17 14:08:57 | 显示全部楼层
在管线上方通过打孔用听音杆都可以准确定位.是一个直接的好方法,但现在地下各种管线较多,打孔可能会打到别的东西。相关仪是一堆费铁而已,这个观点我个人觉的有点情绪化。
 楼主| 发表于 2006-1-30 23:01:32 | 显示全部楼层
說的對,我們這裡市政是不容許隨意在路面鑽洞,現只有用我先前說的方法來驗證.
发表于 2006-2-6 14:17:10 | 显示全部楼层
管线上方打孔的方法使用的前提必须是用管线定位仪定好管线的位置或根据图纸确定好再进行,相关仪的作用真的不是很大,能够听的出的自然也可以相关出来,听不出的相关了也难出结果或是出现错误的结果。关键是责任心和多进行积累。
 楼主| 发表于 2006-2-14 12:44:40 | 显示全部楼层
同意你听音方式,我們是用測漏餅听音的,在使用相關仪方面,在可能的情況下會通過多個不同位置閥門進行對調相關,取其平均距離定點,在水管聲音很大及相關距離近的情況下還需調頻,在這裡希望能多听取有關使用相關仪的心得及經驗.
njxn 该用户已被删除
发表于 2006-2-20 11:32:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-27 17:16:14 | 显示全部楼层
"相关仪的作用真的不是很大"这个看法我个人不太同意,我觉得可能是生产商和销售商,有点过分夸大其作用。使的我们在使用时希望她什么点都测的出。听不出但测出的点是不少的。
发表于 2006-5-9 18:08:44 | 显示全部楼层
你所说的情况我们遇到过几次,我们俗称“无声漏”,主要是管道漏点破口处被水包围住了,漏点产生的信号,由于在水里高频部分迅速衰减掉了,沿管壁传递的主要就剩下低频信号了,人耳不易捕捉到,因此就无法准确的判断出漏点的位置。现在对付这种漏点,没有太好的办法,只能在路面打眼或凭经验判断。
发表于 2006-5-9 20:31:13 | 显示全部楼层
感觉可以用听声来解决
发表于 2006-5-31 17:13:52 | 显示全部楼层
可以先在探明管线的基础上,沿管线用听漏仪或听音杆听,在怀疑的地方钻孔直接在管道上听.这样定点就可以很快确定漏点了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2024-11-23 15:17 , Processed in 0.049451 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表