水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1391|回复: 0

[资料类] 以A/O生化工艺为主的JFDM医院污水处理设备

[复制链接]
发表于 2013-11-1 15:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
JFDM是处理医院污水一体化地埋式水处理设备,围绕A/O生化工艺进行,通过氧化来对水进行消毒,降解有机物,地理式设备占地面积小,处理效率很高,此套设备各项性能也都很好,这对人类生活环境有了一定基础,最重要的是解决了广东污水处理难题。
  设备的设计主要是针对医院产生的污水,通过成熟的医院污水二级处理手段及技术接触氧化池。水质设计参数按污水进水BOD5为250mg/L,出水BOD5为20mg/L计算。共有七部份污水处理流程组成:⑴水解酸化池;(2)接触氧化池I;⑶接触氧化池II;⑷沉淀池;⑸风机房、(5)消毒池组成。
  ⑴ 解酸化池:水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,[url=http://www.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=15426887]大型医院污水处理工艺[/url]可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS(水质中的悬浮物)高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了。
  ⑵接触氧化池:污水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,停留时间为4h,(加强型设备接触氧化时间可达4~8h)填料为新颖弹性填料,易结膜,不堵塞,接触氧化池气水比在15:1左右。
  ⑶沉淀池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为竖流式沉淀,表面负荷为<1.0m3/m2.h,排泥提升至污泥池。
  ⑷风机房:可根据要求而设定风机房。用于接触氧化池风力曝气|。
  ⑸消毒池、消毒装置:消毒池按规范:“TJ14-74”标准为不小于30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1~1.5h。消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不继改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它消毒装置可另行配制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2024-12-4 01:56 , Processed in 0.041426 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.