关于斜管沉淀池污泥量的计算

[复制链接]
发表于 2013-7-16 15:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现设计一个医院废水处理技术方案,采用医院综合废水-格栅-调节池-水解酸化池-接触氧化池-斜管沉淀池-接触消毒池-脱氯池-达标排放,现在我碰到一疑问,斜管沉淀池中的污泥量怎么计算(如果按给水排水设计手册5中的斜管沉淀池算是不是只考虑了ss的量,在这里是不是还需要考虑接触氧化池中的活性污泥的量)
 楼主| 发表于 2013-7-16 15:36:24 | 显示全部楼层
请高手指点啊  自己先顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-16 22:04:43 | 显示全部楼层
排水规范上都是用在初沉池,二沉池规范中很少推荐啊用斜管,所以考虑SS的事情,你可以根据生物接触氧化池的产泥量进行设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-16 22:55:50 | 显示全部楼层
恩 谢谢版主,我后面问人说可以这样计算:ss的量+接触氧化池产生的量(接触氧化池的设计规程中说每去除1KgBOD5大概能产生0.3-0.4kg干化污泥)。只是不知道这干化污泥的含水率大概是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-17 07:30:33 | 显示全部楼层
干污泥的含水率一般按照80%,污泥脱水设备不同,含水率稍微有一点偏差,上下不超过5%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-17 11:47:25 | 显示全部楼层
恩   不过我按上述方法算得污泥量跟斜管有效容积一样大了,感觉这样算不对   纠结了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-17 18:10:58 | 显示全部楼层
你的计算公式和过程提供下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-17 22:53:08 | 显示全部楼层
(6)斜管沉淀池
功能:进行固液分流,上清液进入消毒池进行消毒处理,沉淀污泥排至污泥浓缩池。
设计流量:21m3/h
外型尺寸: L(m)×B(m)×H(m)=6.0×4.0×5.7
有效停留时间:1.37h
表面负荷:1.0 m3/(m2žd)
池体结构形式:钢砼结构,内衬环氧树脂防腐
数量:一座
主要设备:
a.离心泵两台(一用一备)Q=15m3/h,H=10m,N=1.5kW
b.斜管48 m2,规格:DN80,厚度0.80mm
c.斜管支架一套
详细设计过程:
池子水面面积 F=                              
Q-日平均流量(m3/h)
n-池个数
-设计表面负荷[m3/(m2·h)],取1 m3/(m2·h)
0.91-斜板区面积利用系数
F= =23.46,取其值为24 m2
池子平面尺寸
L×B=6×4(m2)
池内停留时间
t= (min)
h2-斜管区上部水深,取0.5m
h3-斜管高度(m),取0.866m
污泥部分所需的容积分为两部分,一部分为接触氧化池体积V1,所需体积见接触氧化池,一部分为悬浮物所需体积为V2
V2= (m3)
C1-进水悬浮物浓度(t/m3),为0.15×10-3 t/m3
C2-进水悬浮物浓度(t/m3),为0.02×10-3 t/m3
h2-斜管区上部水深,取0.5m
-污泥密度(t/m3),其约值为1
0-污泥含水率(%),取99.4%
T-1d
V2= =10.84(m3)
V污泥= V1+ V2=22.75+10.84=33.59(m3/d)
取方形斗,角度为60°,下边边长为0.8m
H5=( )tg60°=2.8 m
V= = =18.52 m3
由于污泥产生量为33.59 m3/d,因此该污泥斗需每隔12个小时排泥一次。
沉淀池总高度
H=h1+h2+h3+h4+h5=5.7(m)

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-17 22:53:33 | 显示全部楼层
公式复制不过来  请版主将就看  指导下我
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-18 08:56:10 | 显示全部楼层
不明白你设计的污泥斗,污泥需要的容积式V=18.52m³,污泥的排出,是按照每小时不停的排出的,不是积攒到12小时排出一次,随时进水随时排泥。所以设计的思路是有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-18 08:57:34 | 显示全部楼层
而且污泥在沉淀池停留时间过长,容易产生反硝化上浮和厌氧上浮。是沉淀池而不是浓缩池。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-18 09:12:55 | 显示全部楼层
期待大师‘降临’啊。
你可以用简单平流沉淀池,成本应该会低点吧。
污泥主要是生物接触氧化池出水中含有的脱落的活性污泥。
而且你这设计尺寸是不是有点问题,能把方案附上学习下吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-18 12:11:39 | 显示全部楼层

回复 10楼 的帖子

谢谢版主的指导,本人刚接触设计,所以问题较多,希望以后多跟你们学习交流

[ 本帖最后由 woaihuanbao 于 2013-7-18 16:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-18 12:12:17 | 显示全部楼层

回复 12楼 的帖子

不好意思 由于是刚设计的东西,还不能搬上来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-18 16:02:22 | 显示全部楼层
原帖由 丰哥 于 2013-7-18 12:11 发表
谢谢版主的指导,本人刚接触设计,所以问题较多,希望以后多跟你们学习交流

不客气,经我所能而已。
完全可以按照沉淀池停留时间进行计算,污水既然是按照24小时进行计算,污泥排放也一样,一天排泥量按照每小时的排量计算,这样就没有污泥斗的容积问题了。
回复 支持 反对