发新话题
打印

污水厂核心设备鼓风机情况

今天没人讨论了?

TOP

可能我有些孤陋吧,我觉得用多级低速的似乎多一些。单级高速的好像更易于实现变频调速,能节省能源,可价格高。估计你们做的项目选用单级的大概都是国家掏钱的污水厂吧,如果BOT的项目估计会选用多级低速的,比较皮实,耐用。  
    ————————————————————————————
        yhwang611
   
    单级高速的基本不用变频调速。
    单台比较贵是真的。

TOP

到这只有学习的份啦

TOP

“三期20万吨,用Howden的单级离心风机,3台SG45机型”。
   
    20万吨,只用3台鼓风机?不对吧?如果2用1备,实际上1台就管10万吨,有点不靠谱吧

TOP

沉了?

TOP

大不好讨论,熟悉鼓风机情况的专家大多不在这里。有问题可以直接发邮件给我:hu.wuliang@howden.com.cn

TOP

我们这里一直使用三叶罗茨风机,有100多台,最近上的工程改用了轴流风机,还没有进行调试,至于效果还没有办法进行比较。

TOP

路过借机大家讨论下鼓风机的喘振原因

TOP

SSR型三叶罗茨鼓风机,我用了7、8年,只要保养好,设备不容易坏。

TOP

1、引言
   
      防喘振(喘振线/防喘振线)控制有两种基本控制方法:第一种,在相同压力情况下,流量低并且碰到防喘振线时,防喘振阀开始调节,而另一种,在相同流量情况下,压力高并且碰到防喘振线时,防喘振阀开始调节。一般气压机采用前者,风机采用后者。本文介绍轴流风机(简称风机)防喘振控制,采用后者方法。
   
   
      2、风机防喘振基本特点及作用
   
      风机最大特点:入口为大气,所以防喘振控制阀不是控制回流量,而是放空(大气)。其次防喘振线的作用,一方面防止机组喘振,另一方面防止压缩机由于压力过高造成设备损坏。所以风机喘振线/防喘振线考虑的是二者综合性试验结果。风机喘振线与防喘振线之间裕度一般设为(5~7%)。
   
   
      3、风机喘振线数据
   
      风机喘振线数据,一般由机组厂家或设计院提供,最可靠的方法还是由机组厂家,根据现场实验实测结果及机组能承受压力的能力,给出风机喘振线综合数据结果。
   

TOP

有道理

TOP

哎 关于鼓风机我还真不了解 在此多学习吧
        不过鼓风机是不是也要从风量和压力等几个方面考虑
   

TOP

市政污水还有用100多台鼓风机的?太夸张了吧

TOP

最近听说高碑店要把沈鼓的风机换掉,各位大虾有没有去忙活的?透个信儿

TOP

我公司使用的是河北风机厂的罗茨鼓风机,已经6年了。我想问下师傅们,你们的风机冷却水是使用循环水吗?
   

TOP

发新话题