[讨论贴] 污水处理厂建设中流程

污水处理厂建设中流程

经历了两次污水处理厂的建设
把这两次的经历与大家分享同时提高自己、

TOP

升级改造工程:
工艺构筑物:滤池 反应沉淀池 提升泵房 混合配水池 污泥池
配套构筑物:新增1#变电所
其中
滤池 反应沉淀池 提升泵房 混合配水池 污泥池 新增1#变电所 均做桩基支撑(地质原因)

TOP

改造项目:生化池

TOP

楼主请说的详细细点,要不大家没有办法了解具体情况,和在此过程中注意的事项

TOP

我大体将此次工程分为以下几个阶段
第一阶段
土建阶段
基本上还是最基础的阶段:桩基-地板浇注-主体浇注养护工作,闭水试验,单体移交。
持续时间2010年1月-2010年10月期间有些小问题土建和设计院自行沟通解决,基本上还算顺利
在此期间碰到了一个比较棘手的问题想详细讲一下

TOP

引用:
原帖由 qdwbj1983 于 2011-3-3 20:35 发表
期间有些小问题土建和设计院自行沟通解决, ...
羡慕。呵呵。

TOP

这个问题的具体描述如下:
时间:2010年5月某日中雨
事件:浇注滤池(滤池池底板的浇注)滤池共两块底板
人物:土建施工队伍
故事:因为此次混凝土搅拌车的载货量不够浇注两个底板,所以就只浇注了一个底板,后第二天浇注了第二块底板
就此故事出现了
前后两次浇注的天气不同(第二次晴天),前后两次的混凝土批次不同,这样造成了当时混凝土浇注后底板的标高不同差了3cm
2010年6月某日
滤池设备人员到厂查看土建提出土建的工作做得太粗糙:
1底板标高偏差太大达3cm(设备安装不具备条件)
2侧面偏差太大
这样只能是土建整改了,整改到7月份才算完成。
也算是耽误了1个月的工期
注明:进口设备资料上却是详细写明对土建有要求
经验教训:
1,精密设备厂家对土建有要求但是事先没有发资料,所以采用在对国外进口设备后应先发资料(尤其是对土建和电器等等协调部门有要求的)明白他是怎么要求的安装要求去做。
2,没有一个对此设备有经验的人在内提出土建第一次浇注的问题,国内土建往往仅靠经验觉得水厂的建设很粗糙没有什么特殊要求。安装的人干这个活往往有这方面思考。
所以:在进行土建工程的时候应当有一个人(这个人可以是监理甲方施工方还有设备方面共同完成)对设备安装要求精确明白指导土建的施工,讲明设备的要求,这样可以避免返工节约工期。
希望以上的一个教训可以给大家带来点小小的启示

TOP

回复 6楼 的帖子

哪有那么好的事啊,自行沟通是为了少写点,多少艰辛。。。不堪回首。
土建就是工程联系单。打桩偏了。。这个了。。梁的标高不是很正确了,,临时的改动。。。(幸亏设计院有结构设计在)总体来说此次设计院的结构设计人员责任明确。有回答不了的问题,到宾馆给总部人员发去邮件后回头给答复,,这些还是不错。
我们的艰辛在改造工程。尤其是运行与改造相碰的那个点,,,

TOP

第二阶段
安装阶段
其实要是割裂开一二阶段那就是外行了。因为安装的人员在土建浇注预埋件时就已经进入了。
时间2010年6-10月(安装主体工作基本完成)
安装设备基本顺利厂家现场指导
但是其中有两个大问题我想讲一下

TOP

第一:污水工艺管道的施工质量
按照以前的要求:开挖后换填30-50cm石渣夯实,这次做的不好
第二:设备的保护调试。扭矩,过载。等等没有调。
       :第一次设备养护做的很差,黄油等等加油保养未作。

TOP

第三阶段
清理管道污物:这是我的老领导教的
当年拱进污水管查看木头板子清理每一寸污水管,这是我们的例行项目、木头袋子等等建筑垃圾,均要自己下去亲自查看
现在感觉这真是至宝。这次也不例外亲自下到污水工艺管内。查看,真是不少问题,很多东西都没有捞出来。没二话安排捞。

感谢一下我的启蒙师傅团给我插上了翅膀。是他们教会了我思考的方法。做事的原则,探索的胆量。

TOP

第四阶段
试水。开车,联动 调试(自控调试最为关键)摄像头安设
2010年10月-12月
早在安装阶段电缆线和光缆线已经铺设完毕
现在开始通水调试:
大部分设备单机调试过关
问题有如下:
试车的时候提升泵管道阀门法兰漏水,原因没上紧。
反应沉淀池污泥系统污泥泵排泥排不出泥。原因阀门状态设置为循环。改为排泥后排泥正常
闸门的限位未调节致使正常操作闸门丝杠弯曲变形,需要重新装丝杠
滤池的问题比较多
1 电缆滑轨。压线夹容易遭受损坏
2 触发触头的对正:存在偏差。
工艺调试
1:加药系统不齐全无法进行后续工艺调试
2:因滤池的功能5um以上滤除,在控制污泥龄>30d时污泥老化严重出水SS高。
总结:
1,设备的调试非常关键尤其是限位扭矩之类的功能,起初看起来不起眼的工作,但是一旦出现问题就是大问题,而且一时解决不了,如果它能影响工艺那就非常的麻烦,所以工作要做到前面,这样可以避免很多的麻烦
2,小设备对工艺的影响,加药系统未完善致使工艺无法调试,这是典型的例子。