EDI系统产水电阻率偏低的原因分析
大家好,春节快到啦!在这里给大家拜个早年啦!祝愿大哥,大姐在新的一年里工作顺利,万事如意!
刚过元旦,小弟在工作中遇到了一点问题,想向大哥,大姐请教一下,给个主意!
现在我公司(半导体公司)的EDI系统的产水电阻率直线下降,由原来的17兆欧降至目前的12兆欧左右,有时甚至跌破10兆欧,RO系统不产水的时候,偶尔EDI系统的产水电阻率还可以达到15兆欧以上。本人自己分析原因认为:由于近日天气气温下降,RO系统的进水的温度下降(进水温度现在为10度左右),造成RO系统工作压力偏高,使得RO膜之间连接处的密封胶圈松懈,漏水,使少量的水没有经过脱盐处理直接进入了RO的产水管路,使得RO系统二级的产水电导率升高(各个RO膜的产水电导率分别为2.5us/cm 3.1us/cm 4.9us/cm 2.5us/cm 2.2us/cm 2.5us/cm),增加了EDI系统的负载,所以引起了EDI系统产水电阻率下降。
但是小弟还有一点想要说 RO系统的进水温度,EDI系统的进水电导率都在设备的要求范围之内。
所以请各位大哥 大姐给小弟分析一下,找一下EDI系统产水电阻率偏低原因。小弟在此谢谢各位啦!