发新话题
打印

氧化沟设计、运行咨询站

本主题由 zpfh2008 于 2008-12-26 20:32 置顶
我单位也是采用卡鲁塞尔氧化沟2000型工艺的城市污水处理厂,规模8万吨/天。运行中NH3-N去除不理想,2月份进水NH3-N平均为32.35mg/L,出水为25.99mg/L,请问氧化沟专家:是否提高好氧区的DO值,就能降低NH3-N值?

TOP

NH3-N的去除受温度影响大。

TOP

我来代为回答吧!可提高好氧区的溶解氧,同时将内回流闸门开大,这样可使反硝化区的缺氧部分容积减少,可在一定程度上提高硝化效果.此外还要考虑碱度是否够等因素.

TOP

其实也没什么复杂的,氧化沟内的流速与水力停留时间或是氧化沟的容积没有什么定性关系,氧化沟内的流速是控制沟内不沉淀为准,不宜过大,流速太小会使污泥下沉,是通过水下推进器或表曝机来完成的,只是完成流速的设备要根据与池深、池长等来定,不同厂家的设备选型也不尽相同。

TOP

我们厂的氧化沟有120米长哦,算长的吗?

TOP

老师,我厂采用帕斯韦尔氧化沟工艺,现还没有对脱氮除磷的要求,若要求脱氮除磷该进行怎么样的改造呢?

TOP

各位好!
   
    很长时间没有光顾这个网站了。没想到各位还是对我寄予希望呀!
   
    就你的问题,建议采用双管齐下的方法:1.提高污泥浓度,即减少排泥量;2.加大曝气量。从你说的现象看,这个氧化沟根本就没有真正的硝化反应。
   
    我现在正在考虑,作一个网站,就叫“城市污水处理厂运行指导”,可以帮助污水厂解决运行问题,象征性的收取一定费用;或者免费,但在网站中作一些广告,以支持网站的发展。

TOP

我们现在运行的造纸废水氧化沟工艺出现污泥膨胀的问题,有人说是因为溶解氧不够,应开大表曝,但是还有人说表曝开得太大会打碎污泥,现在表曝开到最大,表曝附近的溶解氧为4mg/l,出水为0,PH为7,污泥负荷为0.05,请问各位专家为抑制污泥膨胀究竟该如何控制呢?

TOP

最初的普通Carrousel氧化沟的工艺中污水直接与回流污泥一起进入氧化沟系统。表面曝气机使混合液中溶解氧DO的浓度增加到大约2~3mg/L。在这种充分掺氧的条件下,微生物得到足够的溶解氧来去除BOD;同时,氨也被氧化成硝酸盐和亚硝酸盐,此时,混合液处于有氧状态。在曝气机下游,水流由曝气区的湍流状态变成之后的平流状态,水流维持在最小流速,保证活性污泥处于悬浮状态(平均流速>0.3m/s)。微生物的氧化过程消耗了水中溶解氧,直到DO值降为零,混合液呈缺氧状态。经过缺氧区的反硝化作用,混合液进入有氧区,完成一次循环。该系统中,BOD降解是一个连续过程,硝化作用和反硝化作用发生在同一池中。由于结构的限制,这种氧化沟虽然可以有效的去处BOD,但除磷脱氮的能力有限[7]。  为了取得更好的除磷脱氮的效果,Carrousel 2000系统在普通Carrousel氧化沟前增加了一个厌氧区和绝氧区(又称前反硝化区)。全部回流污泥和10-30%的污水进入厌氧区,可将回流污泥中的残留硝酸氮在缺氧和10-30%碳源条件下完成反硝化,为以后的绝氧池创造绝氧条件。同时,厌氧区中的兼性细菌将可溶性BOD转化成VFA,聚磷菌获得VFA将其同化成PHB,所需能量来源于聚磷的水解并导致磷酸盐的释放。厌氧区出水进入内部安装有搅拌器的绝氧区,所谓绝氧就是池内混合液既无分子氧,也无化合物氧(硝酸根), 在此绝氧环境下,70-90%的污水可提供足够的碳源,使聚磷菌能充分释磷。绝氧区后接普通Carrousel氧化沟系统,进一步完成去除BOD、脱氮和除磷。最后,混合液在氧化沟富氧区排出,在富氧环境下聚磷菌过量吸磷,将磷从水中转移到污泥中,随剩余污泥排出系统。这样,在Carrousel 2000系统内,较好的同时完成了去除BOD、COD和脱氮除磷。其实我也不是很懂!目前我正在做一个关于氧化沟的设计,看了一些资料,不知道对你用处大不大!~~~~~~~

TOP

城市污水处理厂一般采用活性污泥法,以前建立的好多工艺都是传统的活性污泥法,后来的好多都是建立氧化沟,氧化沟对废水处理有很多优点,氧化沟对剩余污泥的处理比较彻底,还可以减少好多构筑物,一般对中低浓度的废水处理效果比较好,浓度较高就要考虑采用厌氧+好氧进行处理

TOP

氧化沟的特点是脱氮除磷效果比较好,适当运行可以可以达到自动化控制,可以处理高浓度的有机废水

TOP

我想请教一下这样的卡罗赛尔氧化沟是或是3000
    有效水深是4米,mlss是3000mg/l,溶解氧2---3mg/l,回流比R是每组沟内有三个廊道.
      我还想问一下,这样的氧化沟自动控制的具体方案是什么?
      请高手专家指教.

TOP

请教一下,我们厂用的是氧化沟工艺,运行至今已有一年多了,可是污泥浓度只有700左右,用转碟的话溶解氧可以达到5左右,如果关掉一台,流速又不够了,不知道该怎么办,请各位前辈帮忙哦???

TOP

少排点泥就行了!不知道你现在的出水能否达标?

TOP

造纸废水中有很多纤维素,不知道工艺上是否考虑先期处理了?还有就是通过多排泥的办法降低污泥龄;曝气没必要过多。