最近有一个乙烯项目要上一个综合污水处理场,初步确定的处理工艺是A/O+SBR(或MBR),但是因为刚提出来,还没有经过可行性研究,在这里提出来,希望大家能够畅所欲言,以供参考。
在A/O之前已经有预处理了,包括混凝、气浮等对原水经过处理
设计处理水量:200m3/h。
设计进水水质
序号
| 项目
| 单位
| 设计进水水质
| 设计出水水质
|
1
| pH
|
| 7.0-8.5
| 7.5-8.5
|
2
| COD
| mg/L
| 1200
| 50
|
3
| BOD
| mg/L
| 400-800
| 6
|
4
| 油
| mg/L
| ≤120
| ≤5
|
5
| TSS
| mg/L
| ≤240
| ≤20
|
6
| NH3-N
| mg/L
| ≤15
| ≤3
|
7
| 总硬度
| mg/L
| 600
| <600
|
8
| TDS
| mg/L
| 1500
| <1500
|
[
本帖最后由 hyw2799 于 2008-7-9 15:01 编辑 ]