(上海)DN2400输水钢管大事故解析
DN2400输水钢管大事故解析 对扩张成型柔性接口的批评( 简略稿)
本文之解析稿已发在水世界,在google搜索输入"输水钢管"即可得到
沈之基
摘要:2006年建设的DN2400输水钢管线,有一个工程段,泵压不到设计值的1/4就投入临时运行;该管线带病临时运行近二年,问题工程段的150来个接口中,已有60 来个用钢板补焊或用特制配件给以修补;事故原因是采用了扩张成型柔性接口,扩张成型柔性接口是允许转角值很低的滚入式接口,只能在较小口径、较好地基条件下才能使用;如要在软土地基上应用,必须同时给于相应的地基处理.
关键词:柔性接口、允许转角、滚入式接口、滑入式接口、不均匀沉降、扩张成型
0。前言
细节决定成败,许多大事件的发生、经过、结果,都可以为一个细节问题所左右;应该采用柔性接口,但不注意口径元素同沉降关系这个细节问题,就会出现大事故;对小口径管线来说,发生相当不均匀沉降量时,接口相对移动量仍然不大,种种形式的柔性接口都能胜任工作;对大口径管线来说,因接口相对移动量随口径呈正比增大,同样沉降量时相对移动量要大的多,有些性能指标较低的柔性接口就不能胜任。