请问LZ:

  空调系统所使用冷却水电导度(1200us)高怎么处理?
谢谢!
Not number one,but only one!

TOP

引用:
原帖由 夕夕 于 2008-5-29 16:24 发表
电厂,象石化企业有旁滤或水质好的高的到7,8,低的也有3以上,要是没有这些或水质差的就更小了
夕夕兄,你认为旁滤能够提高浓缩倍率吗?

我觉得不会呀,旁滤在某种意义上也是一种排污手段,不能脱盐,浓缩倍率上不去吧。

TOP

回复 33楼 的帖子

旁滤无法提高浓缩倍数,这是常识
此帖只有本人这一个沙发。任何妄图制造两个沙发,或一个沙发一个板凳的行为,都将遭到全体看帖人的反对!

TOP

大树,没见过带纳滤的旁滤吧。

TOP

回复 35楼 的帖子

没有,因为我前面几天刚碰到过一个旁滤的,当初不知道怎么会用这种的,做工粗糙得一塌糊涂,里面就是一张过滤网,已经烂得不成样子了
此帖只有本人这一个沙发。任何妄图制造两个沙发,或一个沙发一个板凳的行为,都将遭到全体看帖人的反对!

TOP

老的旁滤系统一般采用无阀滤池,现在新的花样很多了。
你说的那个是机械过滤吧,这个用在旁滤上效果不会好。

TOP

回复 33楼 的帖子

旁滤主要除去悬浮物,浊度,不能直接提高浓缩倍数,但这个搞定了,浓缩倍数才可能处理上去。否则浊度高,电厂就会抗不住。冲刷腐蚀太厉害,电厂还有那么多的烟灰。

TOP

回复 33楼 的帖子

浓缩倍数的提高,主要受浊度和悬浮物的制约,对于硬度到是要求没有那么高,只要钙硬度不过1500mg/L以上,还是可以的,现在有好的阻垢剂可以控制

TOP

回复 32楼 的帖子

问题太笼统,最好还有一些水质的指标,否则我不清楚是怎么引起的电导,对于石化系统来说,这么电=点的电导,没有什么了

TOP

引用:
原帖由 夕夕 于 2008-5-30 21:48 发表
浓缩倍数的提高,主要受浊度和悬浮物的制约,对于硬度到是要求没有那么高,只要钙硬度不过1500mg/L以上,还是可以的,现在有好的阻垢剂可以控制
钙硬度可以这么高呀? 那碱度要求很高吧。

TOP

回复 41楼 的帖子

总碱度(碳酸钙计)《400mg/L,

TOP

请问夕夕兄,这样条件下的循环水药剂消耗是不是很大, 相比总碱在200mg/L时,能差多少呢?
如果相差较大,应该不如深度处理一下补给水经济了。

TOP

回复 43楼 的帖子

消耗的药剂很小,阻垢剂在有效组分5-8ppm就可以了,成本也很低,具体运用还要看系统了

TOP