资料看过了,工艺图不是很规范,但流程还比较清楚,只是有个地方不明白
管道混合器为什么不设置在混凝反应罐前,在管道混合器前端投加PAC,PAM应该投加至混凝反应罐中,投加到管道中容易堵,PAM与原水反应时间也不够,矾花长不大。而且这个混凝罐为什么不做成钢砼结构与斜管初沉池合建?这个钢制反应罐用不了两年我看就不行了。
斜管沉淀池设计池高3.6m偏低,还有配水区高度不符合设计规范要求,至少1.0m。但你的表面负荷取得很保守,控制好进水量尤其是调试时如果排放的废水水量不够可以补充清水,确保斜管沉淀池满负荷运行正常,话说回来咱们设计还是要按规范来,要不出了问题就麻烦了。
调试就是校对你设计参数的过程,只要你设计没有大问题,调试时得出的数据也许有小的偏差但不会很大,这也是正常的。你去调试时一定要求业主积极地配合你,能提供的让他们提供,别觉得不好意思,比如水质检验、流量检测等等,这关系到你应该承担的责任和不应该负的责任,一定要明确!暂时就啰嗦这么多吧!