发新话题
打印

请问虹吸滤池自动行成时间缩短是怎么回事?

请问虹吸滤池自动行成时间缩短是怎么回事?

请问虹吸滤池自动行成时间缩短是怎么回事?请教各位老师.

[ 本帖最后由 sy 于 2008-3-17 09:21 编辑 ]

TOP

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

请问板主,产量过大会出现相同的情况吗?谢谢.

TOP

回复 3# 的帖子

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

引用:
原帖由 罗秋 于 2008-3-14 12:17 发表
请问虹吸滤池自动行成时间缩短是怎么回事?请教各位老师.
看来是运行时间缩短,是么?如果是,哪么有这几个方面:一是处理水量,如果说你的滤前浊度是在某个值基本不变,而你的处理水量是100,而现在是120,哪你的滤池运行时间就要比100时减少20%,二是处理水量不变,而你的滤前浊度比如说是2.0NTU,而现在提高到了2.5NTU,哪么,滤池的运行时间就要比2.0NTU时减少25%左右,三是比如COD,NH3--N,NO2--N等等的影响,特别是可溶性有机物的影响,都会影响你的滤池的运行时间和效果,当然还有其它方面,但最主要最直接的是处理水量和滤前水浊度的影响.上面一,二是一个通俗的比方,也是一个思考的方式,还需你根据你的现状进行一些计算.这样就比较符合你的现实情况了.并能有效地把握你的运行时间,个人看法.
本帖最近评分记录
  • sy 金币 +5 2008-3-28 10:50

TOP

回复 5楼 的帖子

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

发新话题