V型滤池在线仪表的设置

V型滤池在线仪表的设置

V型滤池水头损失检测表装在什么位置?我看到单位订购单上压力损失检测表就一只,是不是差压表那种?如果是的话,那怎么安装?是安装在进水与出水的管道上面么?那那么长的管段分别与表计相连么?

[ 本帖最后由 ljhuar 于 2008-2-21 16:08 编辑 ]

TOP

回复 1# 的帖子

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

引用:
原帖由 @sy@ 于 2008-2-21 16:14 发表
V型滤池的进出水管道在管廊间相距很远吗?
不一定的,进水管有的是在同一管廊内,而有的是在管廊外的滤池最终端.不过,他可以在管廊内的池壁处打一个孔作为进水的连接点就可以了,按道理如果是新建的应该有预留管的.

TOP

谢谢回答,我们没有中间管廊,管道是分设滤池两恻的,但是我在想一个问题,V型滤池是恒水位过滤,也就是进水压力基本是定值,那么是否只在出水管上装压力表就可以了呢?自控的时候进水压力设定,然后与出水压力比较就可以得到损失了呢?

[ 本帖最后由 ljhuar 于 2008-2-22 10:37 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 山林水云 于 2008-2-22 10:36 发表
谢谢回答,我们没有中间管廊,管道是分设滤池两恻的,但是我在想一个问题,V型滤池是恒水位过滤,也就是进水压力基本是定值,那么是否只在出水管上装压力表就可以了呢?自控的时候进水压力设定,然后与出水压力比较就可以得到 ...
应该是可以的,但最好是列一在不同压力下的对照表,方便操作人员的报表记录.

TOP

回复 4# 的帖子

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

恩,进水有超声波液位计,是控制清水调节阀的开度,保证液位恒定的