72 12345
发新话题
打印

管网检漏工作交流中心

本主题由 samwong 于 2007-11-18 15:33 置顶

欢迎加入管道捡漏群25043156

欢迎加入管道捡漏群25043156

TOP

当您的管网存在以下问题
1:总表与分表读数不符
2:无特殊原因用水量比以前增大(水费异常增加)
3:长时间高楼用户水不足
4:不明原因的地下室出水
5:无特殊原因中央空调或消防管道水压不足

请开始进行漏水检测,看到同行们对检漏事业的关心,我很高兴进入这个行业同大家一起交流检漏技术和方法!
简单介绍下我们公司情况,希望能与同行合作,与用户更好的提供服务
北京“埃德尔”由德国留学归国人员创办于1995年,现是德中商务联合会成员、中国城镇供水排水会员单位、中国城市规划协会地下管线专业委员会副主任委员单位、中国城市燃气协会理事单位、中国电力企业联合会会员单位、国际非开挖技术协会单位会员,并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司自成立以来,一直致力于引进开发先进技术和产品,提升国内公用事业的管理水平。公司代理和销售的主要产品包括:远程无线抄表系统;排水管道检测设备;供水管道漏损控制设备;管线定位设备;电力电缆故障定位与测试设备以及相关抢修设备;燃气管道检测设备;管道外防腐检测设备;免开挖导向系统。同时为客户提供与管道运行维护相关的管网工程服务(AMR、GIS、SCADA、漏水检测、防腐检测等)经过十几年来的发展,“埃德尔”形成了引进、服务、咨询同体发展的新型专业团队,
现有四个分公司,设有上海、广州、贵阳、太原、西安、成都、济南、哈尔滨等八个办事处。技术力量雄厚、管理严谨,建立了五位一体的服务系统:技术培训、客户服务、维修服务、工程技术及仪器应用咨询服务、24小时热线,为您解除后顾之忧!

埃德尔公司检测工程部由专业技术人员组成并且拥有世界上最先进的仪器设备,下设管线探测项目部,漏水检测项目部,防腐检测项目部,排水管道检测项目部,服务范围包括:
1供水管道漏水检测工程
2地下管网探测工程与GIS(地理信息系统)系统开发
3油,气管道防腐层检测工程
4排水管道闭路电视检测和声纳检测工程
5无线远传自动抄表系统

欢迎进一步交流和探讨
北京埃德尔公司
师志刚
13911021651,010-51581850
shizhigang@adler.com.cn
http://www.adler.com.cn
QQ:55205900
MSN:singshixing1981@hotmail.com

TOP

做广告,小心删除

TOP

检漏:

你可以上培训班的,但不上也没关系,经验是积累的,你可以边学习边实践,听漏经验很重要,要不断的总结。

TOP

2006年购进雷迪公司的相关仪,听漏仪 听音杆今年有购进了金迪管线仪 我们三个人也是都没有正式培训情况下,也没有你说的那么费劲啊!基本上每月都找到泡水的地方,主要是方法不对我举个例子如沿管线查看周边雨水井,污水井又鱼虫 有明显了的泥土等等  再如沿街管道附近有下榻公路管道附近的树木比其它的茂盛都是重点怀疑对象

TOP

我的QQ号是122268688  互相交友经验取长补短 把这个特出的工种做更出色

TOP

我是在深夜用水量尽量小的情况下用超声波流量计先对管网分为几个大的片区进行流量测量,
对其流量数据进行分析,确定漏点大至范围,再结合开关阀门对流量的影响的变化情况进一步缩小范围对小区甚至某一段管网,再对其用测漏仪进行详细的定点测漏.
基本上一个晚上就能确定在一个小范围内,甚至直接找到漏点.(不过我们这里城市不到只是一个县城)

TOP

多年前也曾作過這樣的流量測試,檢測地區屬樹干型供水,記得當時是用一个DN150水錶安裝在要測試地區的进水管上,錶前后均安阀門及圧力錶,在深夜時分段关阀门读流量數,每次读數36秒,根據读數記錄區分漏水地區.這方式要求分區阀门質量一定要很好.

TOP

回复 68楼 的帖子

超声波流量计当然要比你的水表方便了

TOP

利用管网数学模型,建立DMA分区,通过测量夜间最小流量判断漏损严重的区域,从而辅助进行管网测漏工作。大漏失的区域先找准了,再进行管网测漏工作可以事半功倍。
顶一下衡水水司的通过排水管网发现漏损的思路,这个在国外的几个项目里效果非常好,他们把给水管网模型和排水管网模型通过MIKE URBAN做在一起,两个模型的数据相互共享,确实从排水模型里发现了一些未知大流量,后来一查是附近的给水管网破裂所致。不过在国内不好用的,国外给排水以及污水厂是一体化的,不是分开的。

TOP

回复 70楼 的帖子

测漏人员翻井盖、检查供水管网周围和到那是在工作中必需的。

TOP

回复 70楼 的帖子

测漏人员翻井盖、检查供水管网周围河道那是在工作中必需的。

TOP

 72 12345