硕鼠 2008-9-7 10:24
求助:调节池防腐施工大面积脱离
求助:我公司现有一废水处理项目,还未验收。水中含硫酸、盐酸、氢氟酸、氟化铵、氨水、硝酸等。
前期施工的时候没有下去仔细看防腐,前两天等工人打扫完卫生了检查地下调节池,防腐层和混凝土结构层严重分离,有40%左右有气泡渗水,环氧材料和抹面水泥都有问题。施工方只肯做小范围修补,不愿意返工。我们的招标文件上没有写清楚一定要用什么规格的水泥和防腐材料,施工方现在就耍赖。
请问各位再环保工程里有没有强制的行业规范?像我们这种问题能用什么办法让施工方一定返工直至防腐彻底合格为止吗?
谢谢!
恒星系123 2008-9-8 09:27
[size=2]《[color=black]建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212—2002[/color][/size]
[size=2]按照防腐工程施工要求,防腐施工前,水池表面必须达到一定的要求,如平整度,含水量等。[/size]
[size=2][/size]
[size=2]严格按规范来约束,当然对施工方不利。现在的问题是:[/size]
[size=2] 你已经付款多少[/size]
[size=2] 如果只有预付款,剩下的钱一分不付,施工方要打官司随他(你肯定赢)。[/size]
[size=2][/size]
[size=2] 如果你已经基本全部付款,如果对方是正规的公司,那你就去跟他打官司,不要怕烦。[/size]