山林水云 2008-3-10 10:45
水厂加药的问题
水厂使用管道静态混合器的,投加的碱(NaOH)和PAC顺序和间隔有什么要求.
工艺流程为:原水---管道----静态混合器----前加氯----斜管沉淀池----反应沉淀池---V型滤池----氯消毒----清水池.
现在打算在静态混合器处前面投加两种物质,.先加碱,调整原水PH,再加PAC,设计院的方案是两者都在静态混合器的前端,相隔大约20CM,尽管是混合器,但我认为这样很有可能会产生反应.不知道间隔有何要求,望指点.
法老 2008-3-10 13:35
你的原水是重力式还是水泵提升的,我的观点是:加NaOH主要是调整PH,所以要考虑的是加NaOH后混合的均匀性.如果到加PAC这个点时前期加的NaOH是均匀的,哪就无所为多少距离.但这是不可能的.所以,我建议最好是泵前投加或距离越远越好.使它能有更充分的混合时间,从而使其混合的更充分.
山林水云 2008-3-10 16:15
原水是通过泵站提升的,但是一级泵站和管道离加药间有200左右的距离.,以前加药是计量泵投加的那种,提升泵的吸入端投加.现在旧的那个一级泵站要拆除.新的一级泵站很远.如果加药的距离太远了,会不会导致加药管道的堵塞问题?
原水的PH值为6.5左右.
法老 2008-3-11 12:14
[quote]原帖由 [i]山林水云[/i] 于 2008-3-10 16:15 发表 [url=http://bbs.h2o-china.com/redirect.php?goto=findpost&pid=245790&ptid=226122][img]http://bbs.h2o-china.com/images/common/back.gif[/img][/url]
原水是通过泵站提升的,但是一级泵站和管道离加药间有200左右的距离.,以前加药是计量泵投加的那种,提升泵的吸入端投加.现在旧的那个一级泵站要拆除.新的一级泵站很远.如果加药的距离太远了,会不会导致加药管道的堵塞问 ... [/quote]
这个是有可能的,但你选计量泵时可选压力高一点的,也可以比实际加量的流量大一个档次,这样NaOH在配制时可以浓度低一点,同时加约管道的直经最好也相应放大一些.这样在一定程度上可以减少堵塞现象.
梦岩 2008-3-12 15:04
我个人认为应先加PAC,因三氧化二铝在水解成氢氧化铝时的电位主要取决于PH值,在5.5到6.5时正7价铝13最多,便于药效的发挥,国外在强化混凝时经常把PH值调到5.5到6.5.在后续工艺调到正常值.
梦岩 2008-3-12 15:10
部分资料介绍,NaoH有助凝作用应投加在絮凝池进口,处进絮体的成长.(个人意见仅供参考)
絮团 2008-3-19 15:17
加NAOH的目的很简单,就是为了调节水的PH.可以适当远离第二加药点(PAC).保证有好的混合才能达到药剂的最佳混凝剂果.
yu391525 2008-7-19 16:12
应该是先投加NaOH,再投加PAC;像这样的情况最好设置两个静态混合器。每个分别有自己的混合器。具体的距离应该不需要多长的,两则的时间差只要几秒种就可以了。
另外,静态混合器的效果不太好。如果水量小,则可以考虑。如果水量大的话就可以考虑采用机械搅拌混合了。
微笑精灵 2008-7-19 18:05
我们水厂的沉淀池出现这个现象,早上时水清,没有矾花,可到下午就大量矾花上浮,而且还是黄土色,水也浑浊。请各们帮帮忙。
山林水云 2008-7-29 10:38
回复 12楼 的帖子
你可以在百度上搜"矾花上浮成因及对策:
透明的刺猬 2008-8-2 08:52
以前加氯化铝时要加碱,现在用聚铝还要不要呢?觉得楼主可以试一下,pH既然在6.5那么也许不用加碱聚铝的效果也好的.最好试验一下.