宜兴水务 2007-6-21 12:25
检漏小得
一 熟悉管道的方位方向
检漏工作的开始首先要熟悉管道的方位方向,因为这将是我们工作的要踏勘的线路。但有的现实的情况是:方向可知、方位难定。有些管道经过长时间的运行,原有的地表特征已经发生湮没改变,从而无从精确的定位,所以退而求其次,笔者认为前述无法满足时,我们只能谋求获知区域性管道运行状况,即何种管材、运行年数及修理率等等。此外地下地表的构成也要尽可能的了解,这是是否形成明暗漏的一个条件。掌握这些数据将对检漏的针对性大有裨益,因为从中我们可以确定检漏工作重点和方向。
二、 定期巡查、水压流量的变化和用户的反馈
现今大多水司都常设检漏队伍,定期对与管网区域巡检已经成为检漏队伍日常的工作组成。定期的系统检查,掌握管道的运行情况和查找管道的暗症,对维护供水管道稳定运行具有十分重要的意义。
利用公司已有的监控的条件,如分段安装的流量表、水压流量监控系统等等。及时的发现情况的变化,有的放矢的开展工作。
再者用户的反馈也是一种有效和重要的检漏依据。因为突发情况无法预料,当遇到水压降低,人可感知时候,用户的反馈能够及时给予检漏确定方向进而找出症结。虽然水压的高低可以通过架构水压流量检测系统获知,但这只是片的概念,而不是点的意义,如果再考虑成本的核算,于是用户的反馈是监控水压简单和直接的途径,也就成为检漏工作中尤要关注的重点。
三、仔细的工作和全面的寻查
当在已知漏点的区域,需要我们确定精确地点的时候,此时不光需要经验的判断更需要细致搜索,往往细节决定成败。因为在有漏点的管道上漏音相隔十几公分就有微小的变化,只有全面的细致搜寻,才能找出和区分出正确的漏点。此外我们也有可能遇到步入误区的情况,因为声音具有可传递性,当我们在似有漏点管道上搜寻时,而真正的漏点却在相隔相连的管道上,此时我们更需要全面细致的排查,期以这种工作状态找出真正的漏点。
管道的破裂情况大致有几个方面:
1、金属类:①锈蚀 ②断裂或撕裂 ③封口水泥脱漏 ④其他
2、塑料类:①熔接温度不均造成的接口漏水 ②外力拉断 ③其他
金属类的象锈蚀之类的小管道漏点由于管内压力未完全释放,故而漏声极大,但有时声音最大处并非为漏点,由于漏点在不断释放水,水流动撞击管壁,摩擦发出声响,于是造成弯头、三通处的漏音混淆于漏点音,这就存在开挖的失误。不过尽管失误,这也给我们排除疑点,提高寻找下点的正确度。在我们在区分已知的几个音大处时,注意声音的特征,即过水声和漏点声,过水声听起似水在耳边流过,不作停留之感觉,漏水声则听起好象水在耳边喷射涌动,呈发射感散开。而象金属类大管道断裂的大的漏点,整段管道都如轰鸣声,在排查这种情况时,如果此段管道具有阀门条件的,可以通过在启闭阀门的过程中,留意声音变化,进而缩小我们的检测范围。由于大管道的弯头、三通情况相对比小管道要简单,往往音点最大的地方大都为漏点,再辅以辩声区分,漏点定会相差不远。
塑料类的漏点由于其本身管材介质的特点,有别与金属类,它的传递性弱于金属类,进而决定了搜寻的范围要比金属类要小,再佐以金属类的检查方法,完成工作成果。
上述几点仅是的个人心得习惯,只有我们亲身多实践,培养自己的个人听音习惯,相信每一位捡漏员都会有自己独自的听音方法。
(由于管道深埋非人耳所及和由于漏点物理情况造成声波衰减过快而形成无声漏点,非听音法所可解决的情况除外)
wblyg65 2007-6-21 16:24
对于水司来说,控制管网漏损是管网管理工作的头等大事,文章分析的还不错,见识了。
常青 2007-6-22 09:51
对于自来水公司来说,检漏是一项非常重要的工作。可惜,在我们这里老板不太重视,漏失率达40%以上。
singshixing20 2008-7-14 17:25
北京“埃德尔”由德国留学归国人员创办于1995年,现是德中商务联合会成员、中国城镇供水排水会员单位、中国城市规划协会地下管线专业委员会副主任委员单位、中国城市燃气协会理事单位、中国电力企业联合会会员单位、国际非开挖技术协会单位会员,并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司自成立以来,一直致力于引进开发先进技术和产品,提升国内公用事业的管理水平。
埃德尔公司检测工程部由专业技术人员组成并且拥有世界上最先进的仪器设备,下设管线探测项目部,漏水检测项目部,防腐检测项目部,排水管道检测项目部,服务范围包括:
无线远程抄表系统,地下管线探测及GIS信息管理系统,供水、供暖管道漏水检测工程服务,埋地钢制输油、气管道防腐层检测工程服务,排水管道CCTV内窥镜和声纳检测工程服务
经过十几年来的发展,“埃德尔”形成了引进、服务、咨询同体发展的新型专业团队,现有四个分公司,设有上海、广州、贵阳、太原、西安、成都、济南、哈尔滨等八个办事处。技术力量雄厚、管理严谨,建立了五位一体的服务系统:技术培训、客户服务、维修服务、工程技术及仪器应用咨询服务、24小时热线,为您解除后顾之忧!
全体 “埃德尔人”在董事长的领导下,将一如既往地为用户提供最先进的产品和最完善的服务!
北京埃德尔公司 师志刚
13911021651,010-51581850
[email]shizhigang@adler.com.cn[/email]
[url]http://www.adler.com.cn[/url]
MSN:singshixing1981@hotmail.com
欢迎索取资料并进一步交流和探讨!
billybomb 2008-7-15 20:56
好东西啊,楼主好人啊!!!
老兵在传 2008-8-1 11:54
回复 1楼 的帖子
漏点确认,最好在我们所发现的异常区域,延管道的正上方,尽可能的做地面打孔确认,那样可以减少我们误判的范围。通过多点判断,基本上可以精确定位异常点。
Pulf 2008-8-3 09:32
感谢楼主的精彩总结,我刚好搞过一些国外的DMA分区控漏的项目,从另一个角度也随便说说,大家一起探讨探讨。
供水管网规模是非常庞大的,实践发现,管网中的漏损并不是均匀的分布在管网中的。对以往的漏损情况进行分析,不难发现漏损和分布的规律也复合二八原理,即管网中80%的漏损发生在20%的管线上。我们在国外的很多控漏项目都是先用管网模型进行DMA分区优选(不同与目前单纯的DMA分区的概念),通过模拟分析找出漏损较大的区域,进行有针对性的测漏工作。毕竟测漏队伍和测漏设备是有限,地毯式的测漏费用和耗时都很大。通过以上方法将漏损控制在10%~15%之后,就可以进一步利用在线模型分析进行模型主动控漏的工作了。当然模型仅仅是辅助管网测漏工作的,具体的漏点定位时必须进行现场听漏的。即使是高精度的在线模型,一般也仅能对漏点的区域进行定位,指出漏水点在哪条接街区上,要通过模型进行漏点定位,成本反而要比听漏高得多(完全可以实现,就是很不经济,用大炮打蚊子的事情,理论上完全可行,实用价值不高)。
其实还有一些比较好的检漏办法,国内不太可能用起来,国外有不少好的案例,这里简单提个思路。国外的给水、排水是一体化的居多,管网模型也是给水排水的建立了在一起,其中一些数据是共享的。通过城市水(水厂模拟+ 给水管网模拟+ 排水管网模拟+ 污水处理厂工艺模拟)在线模型,往往能从排水管网中发现一些未知大流量,水量上溯综合分析后,很容易能定位出大的漏点(小的漏失不好通过这个找),这个在国外很多城市中屡试不爽。还有一种是对城市下界面建模地方法也能得到一些漏损信息,但是这些技术离我们可能太遥远了,就不多说了。
泊头市三兴管件有限公司 2008-8-11 08:52
很久没有看到经验性的帖子。现在的水司因漏水造成成本偏高是普遍现象,大概主要是检漏工作难度大、要求设备条件高和很强的责任心,所以现在仅仅是明显的漏水才维修,不过这之前已经浪费了大量的水资源了