连成现在做的好像不是很好啊!在北京来讲,我以前就做过国产离心泵,是上海天泉的,感觉现在国产泵市场太乱!不如去浙江直接买泵,有很多厂家现在都是在倒卖泵,尤其是一些小公司!折价那边现在搞泵加工的工厂很多!专门给个水泵公司供货,然后,各个公司再贴上自己的标牌,就这样,一个品牌就出来了!所以,现在不如去浙江直接买国产泵!很便宜,质量跟其他国产的相比较而言,也都差不多少!当然,象连成这样的公司,还是很正规的,以前我同事倒是碰到过!  
        所谓的无负压给水,主要是靠稳压罐起的稳流作用来实现的!变频给水是多了个水箱,将自来水管网本身具有的水压给释放掉,再给水加压,而无负压是在原有管网的水压基础上给水加压,(即进水口的压力=自来水公司提供的水压)看上去是好像节能了,其实节能有限,实际操作和理论永远都只是两回事!无负压给水最大的问题就在于,没有储备水,假如万一自来水管网停水或者出现问题,则有可能一点水储备都没了!因此,这套设备及时再好,也无法使用到消防系统上去!  
     
   

王冠 2005-10-25 15:52

请教无负压给水设备的优缺点

各位老师大家好:
    我想请教各位无负压给水的设备与传统供水设备比较具体有哪些优点和缺点,主要是缺点有哪些?谢谢各位.

追风 2005-11-11 11:03

论坛里不是有相关帖子吗,好好看看就行了!

萧背一世 2006-10-6 19:02

对你家来说没缺点  至于其他人就不一定了

gongyou 2006-10-6 22:05

适合大型加压站。1、要有一定的水量供应。2、要有一定的水压支持。3、都有一个度。

天津兴安科技激起千层浪 2006-11-9 15:40

取决于城市管网的供水能力
    1.接入段管径、距离。
    2.用水高峰时市政管网最低压力
   

hhqq 2006-11-11 20:39

该类设备解决的是三个主要问题,
        1:避开<供水条例>的禁止从市政管网直接抽水(自来水公司同不同意还很难说)
        2:充分利用市政管网压力,节能
        3:卫生条件好
   
        但在实际中能不能用,主要还是看市政管网的供应能力:能力不足的话,以为该类设备蓄水能力太小,会严重影响供水连续性.能力足够的话,这设备又起到什么作用呢?
   
        关键还是要跟市政管网统一考虑!
   

s1958 2006-11-23 15:16

当市政管网的水进入调节罐后,罐内空气经空气控制器排出罐外。罐内充盈水后,空气控制器自动关闭,供水主机处于待机启动状态。
     ①当进水管网压力、流量大于等于用户所需要时(系统提前设定值),供水主机处于待机启动状态。此时由市政管网直接供水。此种情况一般出现在夜间用水低峰时或6层以下楼房用水时(与设定值有关);
         ②当进水管网压力小于用户所需且流量能够满足时,系统通过前置压力传感器信号传给控制系统,供水主机自动启动开机变频加压供水。此种供水状态因进水量能满足用户需求而不会影响市政进水管网压力;
     ③当用水高峰进水管网的流量、压力均小于用户所需时,系统控制将根据系统设定值,自动打开空气控制器,破坏调节罐内的真空。此时,空气由真空消除器(空气过滤器、臭氧消毒器)进入调节罐,消除调节罐内(自来水管网)负压,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水。用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器会给出水泵停机信号以保护水泵机组。调节罐容量的大小应根据设计最大流量的调节系数来确定,方能满足用户高峰用水的需要。该设备在生产设计时,要根据用户最大小时参数(1)最大用水量参数(2)、最大调节量参数(3)、(4)进水表口径大小、(5)压力最不利时去考虑设计参数及各项指标的确定。
    *该设备如果用在比较大的供水量的时候,一定要特别小心;进水压力过小、进水表口径过小(流量小)不主张采用该设备,除非设备调节罐的余地要足够大。